Цитата:
Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.
Это один из ключевых моментов. Мы в прошлом году решили самостоятельно установить кондиционер (ведь вроде бы ничего сложного). Установили. Через некоторое время стали замечать что работает он как-то неправильно и конденсат образуется не там, где надо. В общем пригласили специалиста, он посмотрел - оказалось я при монтаже не сделал теплоизоляцию как положено. Пришлось ему переделывать, nеперь наш кондишн работает без потерь мощности.

Последний раз редактировалось Rubik; 25.06.2013 в 00:09.