На главную интернет-портала ALVAS.RU   Русский той,чихуахуа,мопс,йоркширский терьер
  Администратор форума: e-mail: 00w@mail.ru    

Фарммебель - аптечная и медицинская мебель. Скульптура, МАФ и декор фасадов домов. Анапа отдых на море.

Домашние животные:

Отдых. Гостиницы:

Форумы и сайты:

Товары и услуги:

Туризм, страны мира:


Вернуться   Forum on ALVAS.RU > Недвижимость > Строительство и ремонт

Важная информация

Строительство и ремонт Строительство домов, коттеджей, бань, гаражей и др. Ремонт домов и квартир. Дизайн интерьеров (коттеджей, квартир, отелей, офисов и др).

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.05.2012, 09:32   #1
Timokhin
Junior Member
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: г. Дмитров
Сообщений: 3
Timokhin is an unknown quantity at this point
По умолчанию Приборы для измерения сопротивления заземления

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали сопротивление заземляющего устройства должно быть не боле 4 Ом.
Сопротивление заземляющего устройства складывается из суммы сопротивлений: сопротивлений заземлителя относительно земли и сопротивления заземляющего проводника.
Замерять величину сопротивления заземляющего устройства можно приборами: омметром М416, ЭКЗ-01, ЭКО-200, АНЧ-3, ИС-10, КТИ-10, MRU-100 (MRU-101) или другими измерительными приборами. Эти приборы внесены в Госреестр средств измерений РФ, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины.
__________________
Тимохин Александр Александрович 8-985-156-40-66/ 8-909-640-09-90 е-mail: 1564066@mail.ru * http://pro-dm.ru * Продажа недвижимости в Дмитровском районе
Timokhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:36   #2
Timokhin
Junior Member
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: г. Дмитров
Сообщений: 3
Timokhin is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Заземление

С помощью контура заземления потенциал защитного PE-проводника, а следовательно и корпуса всего оборудования, подключаемого к электрической цепи будет равен потенциалу земли. Вот почему важно контролировать сопротивление цепи заземления. По правилам оно не должно превышать 4 Ом.

Заземление состоит из заземлителя и заземляющего проводника.
Заземляющее устройство см рис.=>


Заземлитель это металлический проводник, находящийся в непосредственном контакте с землёй. Заземляющим проводником называется металлический проводник, присоединяющий шину РЕ вводного щитка к заземлителю.
Устройство заземления в частном доме
В схему заземления частного дома входят: электроприбор, распределительный щиток с шиной РЕ, заземляющий проводник, заземлитель.
Согласно ПУЭ п.1.7.70, в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей конструкции. В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

  1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, соединённые в стыках газо- или электросваркой, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
  2. трубы скважин;
  3. металлические и железобетонные конструкции дома, соприкасающиеся с землей.
При наличии естественных заземлителей необходимо выполнить отвод, то есть проложить заземляющий проводник, от этих конструкций до шины РЕ в силовом щитке. Отвод выполняется с использованием сварки и болтового соединения. К естественному заземлителю привариваем стальные полосу и болт, а к нему через болтовое соединение присоединяем медный провод.

Обращаю внимание!
В случае использования в качестве естественных заземлителей труб срок их службы сокращается за счет протекания по ним токов утечки. Поэтому я рекомендовал бы сделать отдельный контур заземления с использованием искусственных заземлителей.
Если отсутствуют естественные заземлители или конструкция дома деревянная, то нужно выполнить искусственный заземлитель.
Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой сталью диаметром 10 – 16 мм. Соединения будем выполнять сваркой.
Заземляющий контур подключается к шине PE заземляющим медным проводником сечением не менее 2,5 мм2, но не более сечения фазных проводов, полосовой сталью сечением не менее 48 мм2 и толщиной не менее 4 мм, стальным уголком с толщиной полки не менее 2,5 мм. Все соединения выполняются через болт или сваркой. Так мы обеспечиваем не только непрерывность соединения, но и необходимую площадь соприкосновения. Схема подключения контура заземления показана на рис.4

Заземляющий контур в частном доме

Если в хозяйстве имеется подсобное помещение, где установлено несколько силовых приемников, например, токарные станки, и электроснабжение их выполнено четырех- или двухпроводным кабелем, то такое оборудование обязательно заземляем.
В помещении по периметру выполням внутренний контур заземления. Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой сечением не менее 24 мм2 и толщиной не менее 3 мм на высоте не менее 0,8 м от уровня пола. Винт заземления на корпусе оборудования соединяем с внутренним контуром заземления помещения стальной полосой 20 х 5мм или медным проводом не менее 2,5мм2 Внутренний контур заземления в свою очередь соединяется с заземлителями (не менее чем в двух точках).
Пример выполнения работ по устройству заземления
Для устройства заземляющего контура делаются расчеты и проект. Весь комплекс решений по заземлению Вашего дома необходимо выполнить согласно расчетам и проекту. Устройство заземляющего контура весьма непростая задача. Придется провести большой объем земляных работ, провести замеры и расчеты электросопротивления почвы на земельном участке, привлечь сварку. Обычно такую работу поручают специалистам, но можно сделать и самим. Контур заземления для экономии материалов и физических сил, лучше выполнить вблизи заземляемого вводного силового распределительного щитка. При выполнении заземляющего устройства потребуются:
  • три куска трехметрового стального уголка (50 х 50 х 5 мм) или три стальных стержня диаметром не менее 16 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта;
  • 9 метров стальной полосы (4 х 40 мм);
  • стальная полоса от вводного силового распределительного щитка до контура заземления.
  • Копаем траншею шириной 0,5 метров и глубиной 0,7 метров, соединяющую дом с предполагаемым местом устройства контура заземления. Траншея заканчивается равносторонним треугольником 3 х 3 х 3 метра.
  • В углах треугольника нужно пробурить 3 скважины глубиной примерно 3 метра и забить туда 3 уголка по 3 метра. Если на участке грунт мягкий,то можно воспользоваться кувалдой. Один конец уголка необходимо заточить на точиле, а к другому приварить площадку, и с такими уловками легко забить уголок на 3 метра. Над дном траншеи оставляем 0,01 метра уголка и привариваем к уголкам по периметру стальную полосу. Это будет очаг заземления.
  • От контура заземления по дну траншеи к дому прокладываем стальную полосу. Одну сторону полосы прикрепляем сваркой к контуру заземления, а вторую к шине заземления или заземляющему винту вводного силового распределительного щитка.
  • Закапываем готовую конструкцию в траншее однородным грунтом. Грунт не должен содержать щебня и строительного мусора. Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства к схеме контура заземления можно присоединить металлические столбы забора или металлические опоры. Для соединения контура заземления используем сварку внахлёстку. Места сварки покрывают битумным лаком против коррозии.
Обращаю внимание!

В случае, когда используется трехфазный ввод или однофазный ввод от воздушной линии электропередачи, то выполняют устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Устройство повторного заземления также присоединяется к контуру заземления.
__________________
Тимохин Александр Александрович 8-985-156-40-66/ 8-909-640-09-90 е-mail: 1564066@mail.ru * http://pro-dm.ru * Продажа недвижимости в Дмитровском районе

Последний раз редактировалось Timokhin; 05.05.2012 в 09:38.
Timokhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:46   #3
Bork
Member
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 84
Bork is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Выбор заземляющих электродов
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2). При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше). В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение).
Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.

Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого – не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

Если у вас есть сомнения – пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО – устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!). А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо.
Bork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:49   #4
Bork
Member
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 84
Bork is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Способов устройства заземления существует много. Главным условием должно быть обеспечение стабильности параметров на протяжении всего периода эксплуатации и необходимого сопротивления — для сети 220 В — 8 Ом, для 380 В — 4 Ом.

Факторы, влияющие на стабильность функционирования заземления
Дестабилизация свойств заземляющих устройств может произойти в результате нескольких причин: изменение внешней температуры (в зимний и летний период), изменение сопротивления грунта и коррозийные процессы в некоторых частях заземления. Для того чтобы сезонные изменения не повлияли на качество заземления, закладывать его элементы нужно ниже температуры промерзания грунта и ниже уровня грунтовых вод. Для каждого региона характерна своя глубина промерзания. Например, в средней полосе России она составляет около 1,5 метров.
Bork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:54   #5
Bork
Member
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 84
Bork is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Прибор для измерения сопротивления заземления с зажимами.
В комплект Megger DET 10C и 20C входит прочный футляр с наплечным ремнем для переноски, калибровочный контур, и кабель USB (только Megger DET 20C).
Базовый прибор для измерения сопротивления с зажимами Megger DET 10C
Измеряет сопротивление заземления от 25 мОм до 1550 Ом
Измеряет ток утечки на землю от 0,2 мА до 35 А
Автоматическая самоблокировка
Автоматическое переключение диапазонов измерений
Аварийная сигнализация выхода за верхний и нижний пределы диапазона измерений
Возможность подключения проводов сечением до 35 мм²
Память для хранения данных на 116 записей

Прибор для измерения сопротивления с зажимами, с возможностью загрузки через шину USB Megger DET 20C
Измеряет сопротивление заземления от 25 мОм до 1550 Ом
Измеряет ток утечки на землю от 0,2 мА до 35 А
Автоматическая самоблокировка
Автоматическое переключение диапазонов измерений
Аварийная сигнализация выхода за верхний и нижний пределы диапазона измерений
Возможность подключения проводов сечением до 35 мм²
Память для хранения данных на 8180 записей
Загрузка данных через USB в Менеджер загрузки Megger

Аналоговый трехполюсный прибор для измерения сопротивления заземления Megger DET3TA
Измерение с использованием 2 и 3 полюсов, поворотом переключателя
Простое управление с помощью одной кнопки
Четко различимая, легко читаемая индикация на аналоговом дисплее
Возможность переключения выхода напряжения 25 В/50 В
Влагостойкость и пыленепроницаемость в соответствии с IP 54
В комплект входят провода и электроды, а также износостойкий футляр для переноски

Четырехполюсный прибор для измерения удельного сопротивления земли Megger DET4TD
Использование с использованием 2, 3 и 4 полюсов, поворотом переключателя
Простое управление с помощью одной кнопки
Четко различимая, легко читаемая индикация на цифровом дисплее
Возможность переключения выхода напряжения 25 В/50 В
Влагостойкость и пыленепроницаемость в соответствии с IP 54
В комплект входят провода и электроды, а также износостойкий футляр для переноски
Поставляется с бесплатным свидетельством об аттестации

Трехполюсный прибор для измерения сопротивления заземления Megger DET3TD
Измерение сопротивления двух или трех полюсов, поворотом переключателя
Простое управление с помощью одной кнопки
Автоматическая проверка электрической цепи
Возможность переключения выхода напряжения 25 В/50 В
Влагостойкость и пыленепроницаемость в соответствии с IP 54
В комплект входят провода и электроды, а также износостойкий футляр для переноски
Поставляется с бесплатным свидетельством об аттестации

ART Трехполюсный прибор для измерения сопротивления заземления Megger DET3TC
Метод измерения сопротивления заземления с присоединенным электродом, с помощью опционального приспособления ICLAMP
Измерение сопротивления двух или трех полюсов, поворотом переключателя
Простое управление с помощью одной кнопки
Автоматическая проверка электрической цепи
Четко различимая, легко читаемая индикация на цифровом дисплее
Возможность переключения выхода напряжения 25 В/50 В
Влагостойкость и пыленепроницаемость в соответствии с IP 54
В комплект входят провода и электроды, а также износостойкий футляр для переноски
Поставляется с бесплатным свидетельством об аттестации
Bork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:00   #6
Sanya
Member
 
Регистрация: 25.10.2013
Сообщений: 91
Sanya is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Очень важно при покупке охранно-пожарной сигнализации - это качество! Поэтому совет покупать оборудование, только у проверенных компаний, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Рекомендую компанию «Строймонтажавтоматика». Пожарная сигнализация позволит вовремя обнаружить место возгорания и включить устройства защиты от огня http://p-jon.livejournal.com/341642.html
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Метки
заземление, измерение сопротивления заземления, приборы

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.


Детский рисунок - Автомобили - Анапа - гостиницы Витязево - Гостиница для собак - Домашние животные - Йоркширский терьер - Норвич терьер